Der Lüfter zieht definitiv den geringsten Anteil des Stroms. Das ist schon so, wie Pipus es schrieb.
Ja, der Betrieb an 10A ist möglich.
Aber der Hersteller verspricht halt eigentlich
ZitatAlle Modelle lassen sich auf drei verschiedenen Leistungsstufen betreiben (450/750/1800 W mit Absicherungen von 2/4/10 A) und sind daher auch an schwach abgesicherte Leitungen anschließbar.
Und der Betrieb an 2A oder 4A ist definitiv nicht möglich! Im 450W-Modus zieht der Würfel beim Anschalten schon mal 6A, was bei mir gerade noch so drin liegt.
In der 750W-Einstellung zieht er beim Anlaufen 10A, was halt bedeutet, dass nichts, aber auch gar nichts, nicht mal eine Energiesparlampe gleichzeitig in der Leitung hängen darf. Das Netz ist nunmal mit 10A abgesichert. Nicht mit 11 und auch nicht mit 10,5 sondern mit 10. Das heisst, sobald ich irgend was anderes an der Leitung habe ausser dem Heizlüfter (und nein, es ist keine Waschmaschine - da reicht eine kleine Lampe) haut es die Sicherung raus.
Denkt ihr, dass ein Dimmer (Phasenanschnitt) funktionieren könnte? Das wäre ja kein Problem. Da gibt es z.B. von KEMO oder anderen Anbietern Geräte, die 2,3kW oder 3kW Dauerlast können. Dazu dann ein Zeitrelais, das den Dimmer z.B. nach 30 Sekunden überbrückt. Beides in eine kleine Plastikbox und mit Kabeln/Stecker/Kupplung versehen und fertig.
Gruss